变频器常见故障和问题分类: 变频器故障变频器上显示OU1,OU2,OU3分别是什么故障?
0
user 提问于 1年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1年 以前

变频器显示 OU1、OU2、OU3 通常都是和过电压相关的故障,不同的编号代表着不同原因导致的过电压,OU的英文含义是OverVoltage,也就是过电压的意思。:

OU1:一般表示表示加速过电压:

  • 输入电压异常:电源电压过高,超过了变频器的正常工作范围。例如,电网中出现大型设备的启停、短路故障等情况,可能导致电源电压瞬间升高,进而引发变频器的 OU1 故障。
  • 瞬间停电后对旋转中电机实施再启动:在电机还未完全停止转动时就重新启动,此时电机的反电动势与电源电压叠加,容易导致过电压。
  • 变频器参数设置问题:变频器的加速时间设置过短,电机在加速过程中需要的能量不能及时得到供应,导致母线电压升高过快,引发过电压故障;或者是转矩提升等参数设置不合理,也可能导致电机在加速过程中电流过大,引起过电压。

OU2:一般表示减速过电压

  • 制动电阻配置不当或制动参数设置不合理:制动电阻的阻值过大或过小,或者制动管的动作电压等参数设置不正确,都会影响制动效果,导致再生能量无法及时消耗,引起过电压
  • 减速时间参数设置过短
  • 减速过程中存在外力拖动电机
  • 负载惯量大:当变频器驱动的负载惯性较大时,在减速过程中电机的机械能转化为电能,回馈到变频器的直流母线,如果变频器的制动能力不足,无法及时消耗这些再生能量,就会导致直流母线电压升高,引发过电压故障。

OU3:通常表示恒速运行时过电压:

  • 输入电压发生异常变动:与 OU1 故障类似,输入电源的电压不稳定或突然升高,可能导致直流母线电压在恒速运行时超过设定的阈值,从而触发 OU3 故障。
  • 电动机故障,如电机绕组烧坏、短路
  • 变频器内部的电压检测电路故障