变频器常见故障和问题 › 分类: 变频器故障 › 变频器显示"OC"或"Over Current"过流报警,怎么办?
0 赞 踩
user 提问于 9月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 9月 以前

变频器显示"OC"或"Over Current"过流报警,是指输出电流超过了额定值或保护阈值,常见原因:

  • 电机电缆短路或接地;
  • 负载突变(如机械卡死)
  • 加减速时间设置过短
  • 变频器内部元器件,如IGBT模块损坏
    排查建议:
  1. 先断开电机线,空载运行变频器。如果空载不报故障,问题在输出侧,重点检查电机或电缆;
  2. 如果空载仍报,则可能参数或者变频器硬件问题。先检查变频器的电机参数是否正确,适当延长加速时间,提高变频器转矩特性。
  3. 如果参数调整后仍然报错,则是变频器硬件问题,需要送修检测。根据上海津信的维修经验,问题一般出在霍尔、IGBT、或控制卡上。