user 提问于 9月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 9月 以前

汇川变频器报警err10故障代码代表变频器过载报警。上海津信建议可以按照以下顺序进行故障排查。

  1. 检查变频器选型是否偏小,核对电机铭牌是否和变频器功率匹配
  2. 用摇表测电机绕组对地绝缘(≥1MΩ),检查电机是否有短路现象
  3. 检查电机是否有过热现象,检查轴承磨损、风扇是否正常
  4. 检查负载是否发生变化,或者传动部件故障发生堵转
  5. 检查电机线有无破损、松动、虚接,更换破损电缆,重新压接端子并紧固。
  6. 用万用表检查电机输出侧三相电压是否平衡
  7. 尝试增加变频器的加减速时间 ,汇川F0-17 = 20s (加速时间) F0-18 = 25s (减速时间)
  8. 如果以上排除仍然报故障,则是变频器硬件故障,需要送到专业检测机构进行检测。