变频器常见故障和问题分类: 安川变频器故障安川变频器报GF接地故障怎么排除故障?
0
user 提问于 6月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 6月 以前

安川变频器报GF故障代码代表接地短路,当接地短路电流超过了变频器额定输出电流的50%即会触发此报警。
可按照以下步骤进行排查:

  1. 首先将电机线断开,变频器空载运行,如果此时仍报GF,说明是变频器内部故障,硬件损坏,可以送到上海津信进行进一步检测。
  2. 如果电机线断开后,故障消失,说明故障在电机侧,需要进一步排查。
  3. 检查电机是否有烧毁现象或发生绝缘老化。可以用兆欧表测量电机三项的绝缘电阻,如果导通,则说明电机损坏。
  4. 检查电机电缆接头是否有受潮现象
  5. 检查线缆是否存在破损而发生接地短路现象
  6. 测量电机电缆与接地端子间的电阻值,如果导通,则需要更换电缆。
  7. 电机电缆如果超过100米,分布电容较大,需要加装电抗器