变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯变频器报AL31是什么故障,如何处理?
0 赞 踩
user 提问于 9月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 9月 以前

DANFOSS变频器报警AL31代表输出V相缺相,AL30,AL32分别代表U和W路缺相。当丹佛斯变频器出现该报警时,可以按以下顺序进行排查。

  • 排查连接电机电缆是否损坏
  • 检查输出端子和电机接线端子是否牢固
  • 检查电机绕组和电机内部接线回路
  • 电机功率太小,或者带单项电机,检测电流过小时易产生缺相等误报警,可设置参数(电机相位监测):[0]Disable。
  • 未开机的情况下报缺相,是参数错误导致,初始化参数重新设置。
  • 霍尔故障,更换Reley card或者霍尔
  • 其他硬件故障,可将变频器送至上海津信进行进一步检测。