变频器常见故障和问题分类: abb变频器故障ABB变频器ACS880,报5681故障代码怎么处理?
0
user 提问于 11月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 11月 以前

ABB ACS880 变频器报故障代码 5681 ,代表PU通讯故障,即传动控制单元和功率单元之间通讯错误。可以按以下步骤排查故障:

  1. 变频器断电重启,故障是否仍然存在
  2. 检查95.04参数,将控制板供电的值设为外部24V,查看故障是否消除
  3. 检查控制单元和功率单元之间的连续是否正常
  4. 功率卡等硬件损坏,需要送到专业检测机构进行检查维修