变频器故障维修常见问题问答分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器VLT2800/2900如何设置外部(远程)端子控制变频器启停?
0
user 提问于 2月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2月 以前

丹佛斯VLT2800和VLT2900变频器端子启停方式如下:

  • 首先短接控制卡12、18号端子(12~18闭合为启动,断开为停止)
  • 短接12、27号端子,50、53、55端子接电位器,其中53为电位器中间抽头(电位器阻值为10K)
  • 修改参数P002为0(REMOTE远程操作)