变频器故障维修常见问题问答分类: 施耐德变频器故障施耐德ATV61变频器报警NLP的原因是什么?
0
user 提问于 1月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1月 以前

施耐德ATV61变频器显示报警代码NLP,这表示无主电源电压:

  1. 90KW以下,动力直流母线端子POPA+之间应该有一个短接铜片,检查是否脱落或松动;
  2. 90KW以上,检查POPA+之间是否连接外置直流电抗器;
  3. 检查是否只给24DC直流电,主回路没给电;
  4. 有可能是由于主回路电压低;
  5. 变频器硬件故障,建议送到专业检测机构进行检修