变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯VLT 2900变频器报警复位后无法开机如何处理?
0 赞 踩
user 提问于 8月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 8月 以前

丹佛斯VLT 2900变频器报警复位后无法开机,首先要看看面板状态。如果面板显示灯一闪一闪,按START键解锁就可以复位;如果面板显示灯不闪,则说明外围有信号丢失导致变频器无法开机。
一、检查参数

  • 0-01 命令源:确认是端子控制还是面板
  • 5-10 端子 27 功能

二、检查端子 27

  •  端子 27(出厂默认:自由停止 / 禁止启动) 必须短接至公共端(如 12/13),否则无法启动。
  •  排查:用万用表通断档测 27 与公共端是否导通;,也可以直接把 27 和 12 短接,再给启动信号试机,如果 能启动了:就是外围 27 回路故障(急停断、线断、PLC 没输出)

二、检查端子18

  • 如果连接了端子 18 ,代表正转启动,上电后测量端子 18 与公共端 12是否有24V 信号。

三、检查调速信号

  • 一般调速信号来自内部给定或外围信号
  • 内部给定:检查参数215的值
  • 外部给定:电流信号检查端子60信号,电压信号检查端子53(或54)的信号。