变频器故障维修常见问题问答分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯FC302变频器报同时故障W59、W7、W12,是什么原因?
0
user 提问于 2月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2月 以前

丹佛斯FC302变频器报W59是超电流极限故障,w12是过转矩故障,W7是过电压故障。
导致这些故障发生的原因有很多种:

  1. 变频器参数设置不准确,检查是否参数发生变动,或者应用有改变需要调整参数
  2. 电机参数没有设置正确,也可能是电机故障,检查电机和连接线
  3. 检查应用负载是否过大,变频器输出电流是否超出电机额定电流
  4. 检查电网电压是否过高,电源电压是否稳定
  5. 考虑增加加减速时间
  6. 特殊负载如均质机
  7. 变频器硬件故障,如控制卡故障,需要送到专业机构进行检测排查