变频器故障维修常见问题问答分类: abb变频器故障ABB ACS800变频器带负载启动时报过流故障怎么办?
0
user 提问于 1周 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1周 以前

ABB ACS800变频器带负载启动报电流故障可通过以下方式进行排查:

  1. 检查变频器电机参数、启动参数和加减速时间参数的设置是否正确
  2. 检查变频器和电机的连接电缆是否正常
  3. 把变频器的运行方式更改为标量控制,看变频器运行是否正常,如果不正常说明变频器硬件或负载、接线仍有问题。
  4. 如果变频器硬件无问题,把变频器的运行方式修改成DTC控制,对电机进行标准辨识后再运行变频器看是否正常