变频器故障维修常见问题问答分类: abb变频器故障ABB ACS880变频器无法启动运行怎么办?
0
user 提问于 1年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1年 以前
ABB ACS880变频器无法启动,按以下步骤进行检查:
  1. 检查启动信号(DI1)接线,启动信号参数设置(2001/2002/2003   2006/2007/2008)
  2. 检查模拟量输入 AI1/AI2接线及模拟输入信号的数值,频率给定/速度给定参数设置。28组(频率给定) 22组(速度给定) 
  3. 检查外部控制地参数设置   参数19.11
  4. 检查控制地参数和频率给定参数以及启动信号的参数对应:
    • 20组(启动/停止控制)     22组/28组(给定选择)   19.11(控制地选择)
    • 选择外部控制地1,不能设置外部控制2的启动命令以及给定
    • 选择外部控制地2,不能设置外部控制1的启动命令以及给定
  5. 检查恒速控制接线,恒速参数设置      22组(恒速设置)  28组(恒频设置)
  6. 检查PID控制的给定值以及PID传感器控制接线   40组参数
ACS880控制板接线如下: