变频器故障维修常见问题问答分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯FC202 0.75kw变频器,4~20毫安的频率给不进去是什么原因?
0
user 提问于 9月 以前
1 个回答
-1
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 9月 以前

1)检查参数16-61或16-63参数是否为电流模式,若为电压应对控制卡右下方拨码进行电流切换。
2)参数3-15参考值来源是否选择为实际模拟输入端子号,若无误检查参数16-62或16-64查看变频器是否已接收到外界的模拟信号。