1 个回答
丹佛斯变频器带电机不转,在确认电机无故障的前提下:
- 首先检查变频器ON灯是否工作,面板显示是否正常
- 检查12和27号端子是否短接或者5-12参数是否设置为0无功能,(如果有STO功能的,还要检查12和37端子是否短接)。
- 检查启动信号是否正常,给定信号是否正常
- 如果都正常电机仍然不转,建议将变频器送到专业机构检修。
如果电动机转速不稳:
- 先检查启动信号是否正常,有无松动或者接触不良
- 检查给定信号线,有无松动或者接触不良,特别是模拟量值不稳定,建议如果使用模拟量给定,尽量使用屏蔽电缆,如果使用外部PID控制,建议修改PID值达到稳定。
- 信号都正常,脱开电机测量输出电压三相是否平衡,如果不平衡建议送到专业机构检修。

