变频器故障维修常见问题问答分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器FC302报警A29过热故障如何处理?
-1
user 提问于 2年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2年 以前

丹佛斯变频器报A29故障说明过热。检查步骤如下:

  1. 检查风机是否旋转,如果风机不转,建议送修;
  2. 如果风机旋转,先断电,等变频器冷却后送电,尝试复位A29故障,如果不能复位,说明内部板卡故障,建议送修。
  3. 如果风机正常旋转,冷却后能复位,运行一段时间后仍然出现A29故障,检查出风口风量,如果太小,或者基本感觉不到出风,可能风道堵住,建议保养变频器。
  4. 如果风机正常旋转,冷却后能复位,运行一段时间后仍然出现A29故障,检查变频器工作环境温度是否过高,进风口及出风口空间是否足够,检查是否安装背板或者是否把变频器安装在平滑的墙面上,形成封闭的风道。
  5. 另外,电机至变频器间电缆太长也会报过热,建议缩短电机电缆距离。