变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯FC302变频器正常启动,频率给定后面板显示为0.0HZ,而无实际频率显示怎么办?
0
user 提问于 4周 以前

现场给定可以通过面板观察到有百分比,确定变频器已经开机,但中间行显示0.0HZ

1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 4周 以前

丹佛斯FC302变频器已运行,但面板当前显示0.0HZ,说明当前面板调取显示的不是实际输出参数,可能是转速反馈频率参数。
这是由于参数显示数据源选择错误导致的。

  1. 进入丹佛斯FC302变频器参数界面,先查看16-13 参数,该参数为变频器实际输出频率,如果有数值,证明变频器输出频率正常,排除硬件故障。
  2. 继续查看0-23 参数,当前 0-23 参数代表面板默认调用数值,应该为16-13,如设置的为其他值,如 16-50(电机反馈频率),面板在启动时就会只显示 0.0HZ。
  3. 将0-23 参数的值改为16-13,变频器面板即可正常显示当前运行频率。