变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯FC51 2.2KW变频器,普通传送负载,12和18号端子短接,变频器启动不了。
0 赞 踩
user 提问于 6月 以前

接线为12、18,50、53、55,53号端子上已经检测到电压,但12、18闭合时变频器未启动。

1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 6月 以前

这个问题可能性很多,需要逐一排查。
经和客户电话联系,客户反映这是台新机,在设置参数时,客户参考Deepseek回答来设置参数,将12号端子功能5-10设为1(复位),这是导致变频器无法正常启动的原因。
让客户将12号端子功能5-10改回8(启动),问题就解决了。