变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯 FC302 变频器 7.5KW 带风机,全程 DP 通讯控制,设备无法开机启动,是什么原因?该怎么处理?
0 赞 踩
user 提问于 6月 以前

变频器面板最下方状态行提示惯性停车,现场无法就地启动,完全依赖 DP 总线控制也开不起来。

1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 6月 以前

根据故障现象,检查变频器参数5-12 惯性停车选择,参数值应设为 0,排除变频器本地参数触发惯性停车;
这个故障根源是由于惯性停车指令由 DP 通讯主控下发,并非变频器自身故障。
解决方法:
此惯性停车状态不能通过变频器本地操作解除,必须由上位 DP 主控端下发控制字解除惯性停车指令,撤销 DP 侧的停车封锁命令后,变频器即可正常开机运行