变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯FC360变频器功率2.2KW,需要带永磁同步电机,应该怎么设置参数?
0 赞 踩
user 提问于 7月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 7月 以前

丹佛斯FC360变频器2.2KW,带永磁同步电机,配置参数顺序如下:

  1. 首先明确电机铭牌数据,包括1-22功率:2.2kW,1-23电压:380V,1-24额定电流,1-25额定转速:nₙ(rpm),1-39极对数:P(或直接写极数),1-40反电动势(Back EMF)
  2. 其中极对数,4极填4,6极就填6,反电动势计算:如铭牌写 380V/1500rpm → 380÷1.5≈253 V/1000rpm
  3. 修改1-10(电机类型),3-41加速时间,3-42减速时间等参数
  4. 启动1-29电机自整定AMA,按【Hand On】开始,等待进度条走完,完成后按【OK】保存,1-29 自动回到 0。
  5. 面板给定3–5Hz低速运行试机,看电机运转是否正常,方向是否正确,如果方向反了修改参数 1-06 = 1