Toggle navigation
Navigation Menu
首页
维修品牌
变频器维护保养
ABB变频器维修
西门子变频器维修
丹佛斯变频器维修
安川变频器维修
台达变频器维修
施耐德变频器维修
经验案例
故障问答
维修视频
产品信息
丹佛斯系列产品
伟肯系列产品
台达系列产品
海利普系列产品
关于我们
变频器常见故障和问题
›
分类: 丹佛斯变频器故障
›
丹佛斯变频器报59号故障电流极限怎么修复?
4
赞
踩
user
提问于 6年 以前
1 个回答
2
赞
踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家
管理员
回答于 6年 以前
丹佛斯变频器电流极限显示W59故障代码。排查和修复方法如下:
电流高于4-18电流极限所指定的值,请核对1-20至1-25中的电机数据是否正确,检查电机是否正常,电缆线连接是否正常。
参数4-51电流过高警告设置不正确
没有开机就报warning59,霍尔坏
功率不匹配
1-55(0)设置过高
若负载为风机,调整1-03参数为变转矩,高频输出时可降低输出电流。