变频器故障维修常见问题问答分类: abb变频器故障ABB ACS800变频器启动报2340短路故障如何修复?
-1
user 提问于 2年 以前
1 个回答
4
最佳回答
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2年 以前

ABB ACS800变频器报2340代码为短路故障,说明电机,电缆,变频器或其他电气设备有问题,一般要一一排除。
首先,拆掉变频器输出端电缆进行绝缘测试,测量电机绕组相间绝缘,检查变频器输出是否接有电抗器等设备,若有,则需进行检查测试。上述检查中若有一项绝缘不够都需要进行修复排除。
然后,检查变频器输出模块特性,空载运行变频器检查输出电压,检查变频器当前电流显示是否为0安培。上述检查中若有一项不正常,或空载开机直接报短路,可判定为变频器硬件故障,需联系专业维修单位修复