变频器故障维修常见问题问答分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯VLT2900变频器开机ON灯亮,屏幕一闪一闪无显示是什么故障?
2
user 提问于 2年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2年 以前

这种故障现象是比较常见的。有时还会体现为ON灯亮,屏幕无显示。首先要先排除外围控制线路短路导致,可拆除控制线再测试故障是否存在。如果故障仍然存在,说明变频器内部有故障,往往是由于变频器开关电源工作不正常导致。需要送到专业维修机构检查维修。