变频器故障维修常见问题问答分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器显示报转矩极限故障W 12报警怎么处理?
-1
user 提问于 4年 以前
1 个回答
-2
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 4年 以前

丹佛斯变频器W12报警往往是由于外围原因,解决外围原因即可,可以从下面几个方面考虑:

  1. 负载的确存在过重原因,变频器和电机不匹配,此种原因需降低负载或更换变频器;
  2. 电机转矩极限报警值被人为改小,将其设置为正确极限值即可;
  3. 变频器加速时间偏短,可以考虑适当延长变频器加速时间,如在减速过程中可适当延长减速时间;
  4. 有滑差存在,可取消滑差补偿。
  5. 在启动时转矩不够,可以将电机控制方式改为U/F,并设置适当的U/F曲线;