变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯 FC111变频器,多菜单模拟量反馈,远程情况下上位机无法读取速度怎么办?
0 赞 踩
user 提问于 2小时 以前

菜单 1 正常有速度反馈;切到菜单 2 之后,42/45 模拟输出无信号,上位机采集不到转速。

1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2小时 以前

丹佛斯FC111变频器的模拟输出参数(6-70、6-71、6-73、6-74 等)属于菜单私有参数,菜单 1、菜单 2 相互独立,不会自动同步,只在菜单一设置,切换到菜单 2 时 AO 参数是出厂默认值,输出无效。
处理步骤

  1. 参数 0-10【激活设置】先切到菜单 1,核对 AO 配置:
    • 6-91 端子 42 功能:选择【输出频率 / 电机转速】
    • 6-93 端子 42 下限、6-94 端子 42 上限做量程标定(4-20mA 对应 0~ 额定转速)
    • 6-71 端子 45(如果用第二路反馈)同理配置
  2. 参数 0-10 切换到菜单 2,把上面 6-90~6-94 这一组模拟输出参数,一模一样重新配置一遍
  3. 0-10 改成【9 = 多重菜单】,启用端子切换菜单功能
  4. 切换菜单测试:分别激活菜单 1、菜单 2,万用表测 42 端子电流,确认两路菜单下 AO 都跟随转速变化,上位机即可稳定读取速度
  5. 附加排查项(区分模拟量反馈和通讯读取)
    • 如果是Modbus 通讯读速度(不是 AO 模拟量):通讯寄存器 16-17 转速、16-13 频率属于全局状态参数,不受 Setup 菜单影响,读不到就是通讯链路、寄存器地址、轮询问题,和多菜单无关
    • 用 MCT10 软件导出两套菜单参数存档,避免后期改单菜单遗漏