变频器常见故障和问题 › 分类: 变频器故障 › 汇川MD600变频器面板能启动但端子无法启动怎么办?
0 赞 踩
user 提问于 4周 以前

汇川MD600 1.5KW风机变频器,面板手动(Hand)模式可以正常启动运行,但切换到端子控制模式无法启动。

1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 4周 以前

汇川MD600变频器面板能够启动,说明主回路和基本功能是好的。但是端子控制失效,主要故障出在S4 拨码、OP 公共端接线、启停命令源参数、DI 启动信号、频率给定信号这五项。

  1. S4拨码检查
    • 外接 24V 电源给 DI 数字输入端子供电,MD600 控制板上 S4 拨码为 OP 公共端电源选择开关,使用外部 24V 时,S4 拨码向右拨,选择外部电源模式,OP 作为数字输入公共端。 
    • 如果拨在左侧,OP 连接变频器内置 24V,和外接 24V 信号电平冲突,端子指令无效。
    • 更改后变频器断电重启,使拨码配置生效。
  2.  启动信号回路检查
    • 万用表调到直流电压档,测量 DI 端子与 OP 公共端之间电压。外部启动开关闭合时,DI 应该有 24V 电压;开关断开,电压归0,可以来验证外部开关、线缆无断线、虚接。
    • 进入变频器监视参数,通过操作外部启停开关,观察面板 DI 状态位是否随之变化。若无变化,代表 DI 信号没有进入变频器,查接线、拨码和外部电源。
    • 对参数进行核对:控制命令源参数,修改为端子启停;对应 DI 端子功能,分配为正转启动。很多时候硬件接线没问题,但控制源仍保留面板模式,端子指令不生效。
  3. 频率给定信号检查

端子模式下,除启动信号外,还需要有效的频率给定信号风机才能运转:

    • 模拟量电压 / 电流给定,核对 S3 拨码(AI 电压 / 电流选择),要与现场信号类型匹配;
    • 万用表测量 AI 端子给定信号,调节电位器 / 上位机,电压或电流应平稳变化;
    • 在变频器监视页面查看给定频率,确认有频率输入。仅有启动信号、无频率给定,变频器收到运行指令也不会输出,电机不转。