丹佛斯iC2-Micro变频器报警 9,代表变频器过载保护,当变频器输出持续长时间>100% 额定电流时会触发该报警。
由于变频器之前运行过一段时间,说明参数没有问题,同时4台中损坏3台的概率也非常低,另外,9号报警引起空开跳闸的可能性很小,因此主要排查方向为外围因素。
1、负载端。
- 检查风机在机械方面有没有大的变化,手机测试轴承有无卡滞现象
- 检查风机风道,滤网有无被堵、风门是否正常
- 是否有其他大功率机器启停冲击干扰
2、输入端。
- 检测三相输入电压是否偏低,导致电流升高报警
- 检测三相输入是否平衡