变频器常见故障和问题 › 丹佛斯变频器设置速度闭环反馈,开机就报警转矩极限或者过电流故障。
0 赞 踩
user 提问于 2周 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2周 以前

这种情况往往是编码器的故障。

查看16-17和16-57两组参数。尤其注意16-17 Speed [RPM] 实际转速,16-57 Motor Torque [%] 电机转矩百分比,显示的数值前面的+、-号。+号代表正转,-号代表负转。

最常见的原因是由本机速度和编码器反馈速度方向相反导致,只要调换编码器A/B相序即可解决问题。