变频器常见故障和问题丹佛斯FC302变频器7.5KW,用在水泵上,开机报警A11怎么处理?
0
user 提问于 2周 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2周 以前

丹佛斯FC302变频器故障代码A11,代表电机热敏电阻故障。
如果电机有热敏电阻到变频器,则需要检查热敏电阻回路是否正常,用万用表电阻档测PTC阻值,停机状态正常应该在80~300Ω 之间。
如果没有外接热敏电阻,只要把1-90参数(电机热保护)改为0([0] 无热敏电阻保护),关掉此功能即可。