变频器常见故障和问题 › 分类: 变频器故障 › 伦茨1.5KW水泵变频器,使用过程中有时会突然黑屏停机,过一会又慢慢恢复正常?
0 赞 踩
user 提问于 5月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5月 以前

这种现象是由于变频器使用年限久了,电源板上部分元器件开始老化导致的。最常见的有两种可能:
 

  1. 变频器内部开关电源老化,开关电源部分负责给主板、面板供电,当电源芯片、稳压元件老化后,导致带载输出不稳、掉电黑屏,冷却后元件性能部分恢复,又会重新工作。
  2. 主板元器件老化腐蚀后造成虚焊,运行一段时间震动导致间歇性虚焊,震动 / 温升时断路,冷却后接触正常。

建议将变频器拆下后送修,进行全面检测,将老化/虚焊部分进行更换或加固,再对变频器进行保养。