变频器常见故障和问题 › 分类: 变频器故障 › 海利普变频器FWD做启动,03.10做固定给定频率,DI1端子功能选择为24,但说明书上没有24这个选项,不知道做何用处?
0 赞 踩
user 提问于 6月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 6月 以前

海利普变频器03.10参数是多段速频率设定参数组,用来存储不同档位的固定运行频率,正常用法是一组参数对应一档转速,多组组合就能实现多段调速。
海利普变频器首先通过C05参数设置DI输入功能,选择功能码27,代表使用数字输入控制多段速。
然后通过03.10参数(多断速频率设置)配合参数03.07(多段速模式选择),可组合出8 段速、三档高低速等常用调速功能。
用户现行参数代码24是预留值,不起任何作用,可以忽略。
由于用户仅设置了03.10第 0 组频率,其余档位全部空白,所以相当于多段速没启用,固定单频率运行也能运转,如果以后想使用多段速,就需要按上面参数进行设置,并注意要搭配多个 DI 端子。