变频器常见故障和问题分类: abb变频器故障ABB 变频器报警7122故障代码是什么故障,如何处理?
0
user 提问于 9月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 9月 以前

ABB变频器报警7122故障代码,代表电机过载。当变频器侦测到电机电流过高的时候,会触发这个报警。可以通过以下方法来进行排查。

  1. 检查当前电机功率是否匹配,是否存在小马拉大车的情况
  2. 检查当前设备负载是否处于过载状态
  3. 检查电机是否存在绕组老化、轴承卡滞现象
  4. 检查变频器电机参数是否和电机铭文一致
  5. 检查参数相关参数35.51(电机最大负载),默认110%,可适当提高,注意当设为100%时,最大负载会根据99.06电机额定电流设定。
  6. 35.52零速负载,默认70%
  7. 35.53拐点频率,默认45HZ
  8. 35.55电机热保护时间。默认256秒
  9. 如果以上都无问题,则可能是硬件故障,可以送到上海津信来进行进一步检测。