变频器常见故障和问题分类: 西门子变频器故障西门子G120变频器报警F07801代码,电机过电流故障如何处理?
0
user 提问于 11月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 11月 以前

西门子G120变频器报F07801故障代码,代表电机过电流故障。说明电机电流超过了允许的限值:
电流限值受P0640(电流极限),P0305(电机额定电流)和P0305(电机功率因数)等参数影响。常见报警原因如下:

  1. 检查电机参数(P0305 - P0311)设置是否和电机铭牌一致
  2. 检查工艺参数(电流限幅P0640,斜坡上升/下降时间P1120/P1121)设置,可以根据工艺要求适当增加。
  3. 如果参数正常,脱开电机电缆后尝试运行。如果不报故障,检查电机绕组,电机电缆是否存在短路或绝缘偏低,
  4. 检查电机绕组星/角接线是否错误
  5. 负载机械部分是否存在卡顿,或者负载突变的情况
  6. 如果脱开电机电缆后仍报故障,则可能是变频器硬件(电流检测回路/变频器功率模块/触发电路)故障,需要送到专业检测机构进行检测