变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器带MCO305同步卡,报警WARNING113怎么复位?
0
user 提问于 1年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1年 以前

丹佛斯FC302变频器带MCO305同步卡时,如果设置由MCO305控制变频器,当PID控制器激活,但变频器未处于待机状态时会出现该警告:

  1. 首先确保参数P8-02控制字源的选择为【5】,由选件CO控制变频器;
  2. 检查面板是否处于“AUTO ON”状态;
  3. 检查变频器是否处于安全停止、惯性停车状态
  4. 当排除以上因素时,可以在MCO305中书写复位用的指令“ERRCLR”进行复位。因为报警是由MCO305发出的,所以通过变频器面板上的“RESET”键无效
  5. 如果报警仍然存在,需要进一步检测是否硬件发生故障。