丹佛斯FC302变频器带MCO305同步卡时,如果设置由MCO305控制变频器,当PID控制器激活,但变频器未处于待机状态时会出现该警告:
- 首先确保参数P8-02控制字源的选择为【5】,由选件CO控制变频器;
- 检查面板是否处于“AUTO ON”状态;
- 检查变频器是否处于安全停止、惯性停车状态
- 当排除以上因素时,可以在MCO305中书写复位用的指令“ERRCLR”进行复位。因为报警是由MCO305发出的,所以通过变频器面板上的“RESET”键无效
- 如果报警仍然存在,需要进一步检测是否硬件发生故障。