变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯IC2变频器报FA-14是什么故障,怎么处理?
0 赞 踩
user 提问于 1年 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1年 以前

丹佛斯IC2变频器是丹佛斯新推出的一款紧凑型变频器,FA是Fault的意思,代表故障,以前丹佛斯各个系列变频器故障孝用ALARM表示,IC2则用FAULT表示,所以,FA-14,即A14,代表的是接地故障。
 
丹佛斯IC2变频器报FA-14接地故障,意味着变频器输出相位有电流泄漏到地。这可能会损坏变频器或电机,首先应关闭变频器电源,然后在以下方面排查:

  • 检查变频器至电机的电缆是否有损坏或磨损迹象。
  • 检查电缆长度是否过长,超过了规定范围
  • 使用兆欧表测量电机引线和电机的接地电阻,以检查电机对地绝缘是否良好
  • 如果上面都是好的,那么则是变频器硬件损坏,可能由模块,排线等原因引起,可以送到上海津信免费检测