1 个回答
ABB变频器报3210故障,代表中间电路直流电压过高,这是ABB变频器的常见故障,其原因也有多种可能,具体如下:
- 变频器选型和负载不匹配。在变频器的应用场景中,有些负载惯性较大,例如风机、泵类等,有些应用会在使用过程中频繁的启动、停止,在电机减速过程中,电机会产生较多的回馈能量,引起直流母线电压升高。对于这种情况,需要考虑增加变频器的容量。
- 变频器参数设置问题:
- 减速时间设置过短:在电机减速过程中,由于电机会将能量回馈到变频器的直流母线,所以减速时间的参数设置很重要,需要考虑适当延长减速时间,以避免直流母线电压过高。
- 制动参数设置不当:如果变频器配备了制动单元和制动电阻,制动电阻的阻值选择、制动单元的控制参数设置不当,也会导致直流母线电压过高。需要根据变频器和电机的参数,正确选择和设置制动电阻的阻值和功率,并检查制动单元的控制参数是否正确。
- 外部电源问题:
- 电源电压过高:输入电源的电压超过了变频器的额定输入电压范围,也可能导致直流母线电压升高。例如,电网电压不稳定、电源变压器故障等情况。需要检查电网供电情况,排除电源故障。
- 电源存在浪涌或瞬态过压:即使电源的平均电压在正常范围内,但如果存在瞬间的高电压脉冲或浪涌,也可能使变频器的直流母线电压升高。这种情况可能是由于附近的大型设备启停引起的。可以考虑在变频器的电源输入端安装浪涌保护器,以吸收瞬态过压。
- 变频器内部故障:如果以上原因都已排除,变频器仍然报警3210故障,则可能是由于变频器硬件损坏导致。
-
- 整流模块故障:变频器的整流器元件损坏或故障,可能会导致直流母线电压升高。可以使用万用表等工具检查整流器的二极管是否正常。
- 逆变模块故障:逆变模块将直流母线的直流电转换为交流电,如果逆变模块损坏,也会导致直流母线电压异常。
- 控制电路故障:变频器的控制电路负责电压检测和开关电源控制,如果控制电路出现故障,也会导致电压报警。

