变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器 FC202上电报ALARM16故障,风机异响是什么原因?
0
user 提问于 2年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2年 以前

丹佛斯变频器报A16代表短路故障。

  1. 首先将电机线拆下,变频器复位,如果能复位开机,首先测量变频器输出是否正常,如果正常,对电机进行进一步检测。
  2. 检测电机对地阻值。带制动机型检查制动电阻是否短路及接地。检查电机电缆线对地是否短路。
  3. 如果不能复位,说明变频器故障,进一步检查变频器输入端及输出端对地及相间是否存在短路,检查相间是否短路
  4. 如果仍然不能排除故障,说明变频器内部检测电路或模块损坏,需要进一步进行拆机检测
  5. 风机异响和接地故障无关,是由于风机坏或有异物,需要将风机拆下检查