变频器常见故障和问题 › ABB变频器启动报3220故障代码如何处理?
1 赞 踩
user 提问于 6年 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 6年 以前

ABB变频器启动报3220故障,即DC UNDERVOLT(3220)中间直流回路电压不足。这就是我们常说的欠压。故障原因一般是由于电网缺相、熔断器烧断、检测电路、整流桥、可控硅故障所引起的。

  1. 检查主电源供电是否正常,一般直流电压低于正常值的65%会报故障。需要查看报故障时的直流电压、输出电流和输出电压是否正常。
  2. 如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的控制回路是否有误动作,导致接触器短时间内频繁启动停止,造成变频器欠压故障,只要变频器复位就可以了。
  3. 如出现欠压故障3220后,不能通过复位消除,需要进一步检查变频器的主接触器控制回路。检查电容是否泄露。如果变频器刚断电,迅速通电,也会引发此故障,所以变频器断电,要等电容放电完毕后(约5分钟),再重新启动变频器。
  4. 如果以上仍然不能消除,则可能是硬件故障,需要进一步拆机检测,以确认是检测电路或整流桥、可控制硅的具体故障点。