Toggle navigation
Navigation Menu
首页
维修品牌
变频器维护保养
船舶变频器维修保养
ABB变频器维修
西门子变频器维修
丹佛斯变频器维修
安川变频器维修
台达变频器维修
施耐德变频器维修
汇川变频器维修
经验案例
故障问答
维修视频
产品信息
丹佛斯系列产品
伟肯系列产品
台达系列产品
海利普系列产品
关于我们
变频器常见故障和问题
›
分类: abb变频器故障
›
abb变频器报F0010故障代码怎么解决?
1
赞
踩
user
提问于 6年 以前
1 个回答
1
赞
踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家
管理员
回答于 6年 以前
ABB变频器报F0010说明是控制盘丢失故障。
解决方法是检查面板链接状态,调整参数组10和参数组11,将控制命令和给定选择设置为远程模式。