变频器常见故障和问题分类: abb变频器故障ABB变频器报故障代码3130怎么处理?
0
user 提问于 6年 以前

变频器在轻载时还可以继续运行,一旦电流增加,变频器就故障停机,报故障代码3130。

1 个回答
9
最佳回答
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 6年 以前

ABB变频器报3130是直流电压震动故障,其主要原因是由于直流滤波电容放电多,而供电少导致的。
变频器带电机运行时,随着电机电流提高,电容器放电越来越多,直流电压随之降低,这时如果前面整流输入电力不足就会导致直流母线电压波动加大,引起3130直流电压震动故障。所以问题的关键是要通过检查,找出出供电少的原因。
检查步骤如下:

  1. 检查变频器的进线静态测量值是否异常。
  2. 检查整流桥内部的可控硅或者可控硅触发电路是否异常。
  3. 带负载测试直流母线电压实际值是否波动,假如实际值没有波动,而检测值波动,考虑更换RINT6611,可能是检测部分有问题导致。
  4. 检查是否由于电容容量下降导致电压波动
  5. 检查是否由于电源输入端问题导致,包括:电源电压3相是否平衡,供电电源的接线方面是否有连接松动之处,,供电变压器的容量是否可以满足变频器系统带载要求,开关或者断路器是否合格,熔断器是否熔断,热继电器是否跳闸等。