变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯变频器报59号故障电流极限怎么修复?
4 赞 踩
user 提问于 7年 以前
1 个回答
2 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 7年 以前

丹佛斯变频器电流极限显示W59故障代码。排查和修复方法如下:

  • 电流高于4-18电流极限所指定的值,请核对1-20至1-25中的电机数据是否正确,检查电机是否正常,电缆线连接是否正常。
  • 参数4-51电流过高警告设置不正确
  • 没有开机就报warning59,霍尔坏
  • 功率不匹配
  • 1-55(0)设置过高
  • 若负载为风机,调整1-03参数为变转矩,高频输出时可降低输出电流。