Toggle navigation
Navigation Menu
首页
维修品牌
变频器维护保养
船舶变频器维修保养
ABB变频器维修
西门子变频器维修
丹佛斯变频器维修
安川变频器维修
台达变频器维修
施耐德变频器维修
汇川变频器维修
经验案例
故障问答
维修视频
产品信息
丹佛斯系列产品
伟肯系列产品
台达系列产品
海利普系列产品
关于我们
变频器常见故障和问题
›
分类: 丹佛斯变频器故障
›
丹佛斯变频器显示报转矩极限故障W 12报警怎么处理?
-1
赞
踩
user
提问于 7年 以前
1 个回答
-2
赞
踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家
管理员
回答于 7年 以前
丹佛斯变频器W12报警往往是由于外围原因,解决外围原因即可,可以从下面几个方面考虑:
负载的确存在过重原因,变频器和电机不匹配,此种原因需降低负载或更换变频器;
电机转矩极限报警值被人为改小,将其设置为正确极限值即可;
变频器加速时间偏短,可以考虑适当延长变频器加速时间,如在减速过程中可适当延长减速时间;
有滑差存在,可取消滑差补偿。
在启动时转矩不够,可以将电机控制方式改为U/F,并设置适当的U/F曲线;