变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 丹佛斯变频器怎么调整和修改工作频率设定?
2 赞 踩
wang 提问于 7年 以前
1 个回答
-1 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 7年 以前
  1. 从面板进入3-13,选择[2]Local,就可以通过面板,手动用上下键设置工作频率大小。但是设置工作频率大小不会超过最小和最大的频率设置。具体最小最大频率设置方法参见:http://www.sinodrive.com/jishufenxiang/20191205510.html
  2. 如果工作频率是固定的不需要进行调速,通过面板进入3-14,设置百分比来设定固定频率,固定频率设置和最小和最大频率有关。如果工作最小频率是0rpm,最大频率是1500rpm,那么固定频率如果为1200rpm,则设为80%即可。