变频器常见故障和问题 › 分类: 变频器故障 › 变频器充电服务包括什么内容?半年没使用的变频器通电后为什么炸机?
0 赞 踩
user 提问于 7年 以前
1 个回答
-4 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 7年 以前

变频器放置时间半年以上再使用,由于放置环境、变频器使用年限、负载率等因素,损坏的几率比较高,一般会出现以下问题:

  1. 变频器送电,前级断路器跳脱,变频器炸机
  2. 变频器送电,面板无显示
  3. 变频器可以送电,但运行后出现故障
  4. 变频器可以送电,但运行后炸机

原因如下:

  1. 变频器的放置环境的不当,潮湿,灰尘,甚至有老鼠昆虫滋生,导致变频器短路。
  2. 变频器是由整流模块、IGBT及电解电容等主要元器件组成,其中电解电容如果长时间不通电,会导致电解电容内的电解液干涸,使容量下降、漏电增大。

这样在变频器送电时,就有可能出现开关电源工作异常或损坏,严重时,会引起主回路电解电容损坏,导致变频器炸机。

应对措施:

  1. 长时间不用的变频器应当密封保存,放置在防虫防尘防潮的环境下,储存温度条件为:-25℃--65℃。
  2. 定期(建议3-6个月)使用专用设备给变频器充电,并检查I/O端口,这样更加安全有效。充电方法是:对于380V电压等级变频器送220V电压(对于220V电压等级变频器送110V电压),电压从0V缓慢上升至220V,持续时间根据变频器功率大小来定,然后对变频器送380V(220V)电压,检查输入电压,仅允许+/-3%的不平衡度,持续时间根据变频器功率大小来定。
  3. 上海津信提供专业的变频器预充电服务,帮助用户长期不用变频器恢复正常使用。