变频器常见故障和问题 › 丹佛斯FC051变频器做收放卷,功率15KW,正反转和点动正反转怎么设置?
0 赞 踩
user 提问于 3月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 3月 以前

Danfoss FC51变频器正反转端子设置,默认为PNP接法,12号端子为24V公共端。
如果使用最少的端子,接法为:

  1. 18号端子为正转
  2. 19号端子为反转
  3. 29号端子为点动

使用时,如果需要正向运行19号端子断开,反向运行19号端子闭合即可。相关参数如下:

  • 5-10参数,端子 18,设为8【启动】
  • 5-11参数,端子 19,设为10【反向】
  • 5-13参数,端子 29,设为14【点动】