变频器常见故障和问题 › 分类: 丹佛斯变频器故障 › 现场使用丹佛斯 IC2 4KW 变频器驱动输送带,需要两路无源输出,一路反馈运行状态、一路反馈故障报警,但本机仅自带 1 副继电器输出触点,该怎么实现双路信号输出?
0 赞 踩
user 提问于 4月 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 4月 以前

可使用变频器自带数字量 DO 输出扩展第二路信号,本机 1 组继电器输出分配其中 1 路信号,数字输出作为第 2 路,即可同时实现运行、报警两路独立信号反馈。
但是要注意Danfoss IC2 数字量输出内部驱动电压仅17V DC,并非标准 24V,不能直接驱动常规 24V 指示灯、24V 中间继电器,强行接线会出现继电器吸合无力、指示灯亮度不足、信号误动作故障。
接线可选用低功耗 24V 微型继电器(线圈电阻≥1.8kΩ):线圈工作电流极小,17V 输出可勉强驱动;不推荐普通标准 24V 小型继电器。 接线逻辑:DO 端子接继电器线圈一端,变频器 24V 控制公共端接线圈另一端,线圈反向并联续流二极管保护变频器输出口。
 
相关参数如下:

  1. 数字量 DO 输出端子:参数设置为故障报警输出,搭配 24V 微型继电器扩展无源报警触点,实现两路独立反馈。
  2. 继电器输出功能:选择【运行中】;
  3. 数字输出 DO 功能:选择【故障报警 / 跳闸】; 设置完成后,变频器运行时继电器触点闭合,故障触发时数字输出导通,两路信号互不干扰。