变频器常见故障和问题分类: abb变频器故障ABB ACS510变频器7.5KW,断电后重新上电,面板无任何显示,如何处理?
0
user 提问于 5月 以前

变频器在正常运行中因外部原因断电,再次上电后操作面板(键盘)无任何显示,风机不转,设备无反应。

1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5月 以前

ABB ACS510变频器上电面板无显示,常见原因如下:

  1. 外部供电异常,电源缺相或电压过低, 用万用表测量变频器 **R/L1、S/L2、T/L3** 三相输入端子电压,确认电压为 **380V±10%**(即 342V~418V),三相平衡,无缺相
  2. 面板或排线故障,面板本身损坏,或排线接触不良,可以拆下当前面板,换到另一台同型号正常运行的变频器上测试,或找一块确认正常的面板装到故障机上测试
  3. 如果电压或面板正常,可能是变频器内部部件故障:
    1、充电电阻/继电器故障,ACS510上电时充电电路异常,导致直流母线无电压
    2、开关电源损坏,变频器内部开关电源板因断电冲击损坏,无法输出 ±24V/±15V/5V
    3、整流桥/主回路故障, 整流模块损坏,导致后级无直流电
    4、控制卡故障
  4. 如果确认是内部故障,可以送到上海津信进行免费检测,根据具体检测结果进行维修