变频器常见故障和问题分类: 安川变频器故障安川 A1000 变频器报 OL2过载的原因和处理办法?
0
user 提问于 5月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5月 以前

安川 A1000 变频器报警 OL2故障代码代表:变频器过载。一般是由于变频器持续输出电流过大导致的。要注意和报警OL1(电机过载)的区别。

最常见的原因是由于负载变大、或者电机发生堵转、机械故障等原因,导致变频器需要输出更大电流才能带动电机并维持转矩。因此排查故障时,首先还是要看电机或负载端是否发生异常。可以将电机线断开,空载运行,看变频器是否还报故障来判断。

1、如果仍然电机线断开仍报故障,说明变频器侧故障

  • 检查变频器功率和电机是否匹配
  • 检测变频器输入是否缺相
  • 控制卡或电流检测故障,可以送到上海津信来进一步检测。

2、如果电机断开正常,说明问题出在电机和负载侧。可以考虑以下办法:

  • 检查电机和负载侧,以及机械连接、轴承等部分。
  • 增加参数C1-01(加速时间 1)、C1-03(减速时间 1)至原来的 1.5~2 倍
  • 减少参数 V/F 与转矩提升,C4-01(转矩提升增益)
  • 当变频器有明显发热时,降低C6-02(载波频率): 10kHz 往下调