变频器常见故障和问题分类: abb变频器故障ABB ACS800变频器报警5091故障代码怎么解决?
0
user 提问于 8月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 8月 以前

ABB ACS800变频器报警5091,代表安全转矩关闭故障报警。
 
安全转矩关闭是ABB变频器集成的安全功能,代表变频器已经切断了输出,电机无法产生转矩。这个功能被激活使用,需要在31.22参数中,设置了(STO诊断)为“故障”。如果该功能设置为“禁用”,则不会报警,如果该功能设置为“报警”,则只会报警,但不会停止输出。
 
可以按照以下顺序来排查故障:

  1. 确保所有安全设备(急停按钮、安全门等)已复位,处于允许运行的状态。
  2. 检查紧急停止按钮,或安全门已经连接到XSTO安全端子。
  3. 检查连接到变频器XSTO端子的接线牢固,没有松动或断线。
  4. 如果故障仍然存在,可能是硬件故障,可以送到上海津信进行进一步检测。