变频器常见故障和问题 › 分类: 安川变频器故障 › 安川变频器报LF输出缺相故障怎么恢复?
0 赞 踩
user 提问于 1年 以前
1 个回答
0 赞 踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1年 以前

安川变频器报LF代码含义为输出缺相,是说变频器检测到其U、V、W三相输出中,有一相或多相没有电流或电流严重不平衡。
LF故障原因有两个,一个是电机故障,一个是变频器本身故障
电机侧:

  1. 检查变频器输出端子和电机接线处,U、V、W三相导线是否有松动、脱落或接触不良。
  2. 检查变频器输出到电机的电缆是否有破损、碾压、烧毁的痕迹。
  3. 测量电机三相绕组U-V、V-W、W-U之间的电阻值。三相电阻值应该非常接近。如果其中一相电阻为无穷大或明显偏大/偏小,说明电机绕组烧毁或损坏。
  4. 用兆欧表测量每相绕组对地绝缘,应大于1MΩ,否则说明电机对地短路。
  5. 检测电机所带负载是否有卡死、轴承损坏现象,导致电机堵转

变频器侧:

  1. 用万用表的二极管档,测量U、V、W两两之间的正反向压降,测量IGBT模块是否正常
  2. 如果以上排查都无问题,可能是其他硬件故障,如驱动线路或检测线路故障,可以送到上海津信进行免费拆机检测。