变频器常见故障和问题分类: 施耐德变频器故障施耐德ATV610变频器报OPF输出缺相故障怎么处理?
0
user 提问于 1年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 1年 以前

施耐德ATV610变频器报OPF故障代码,代表变频器检测到电机缺相, 按以下顺序进行排查:

  1. 检查电机接线和接线端子是否正常
  2. 检查电机是否存在故障
  3. 检查变频器与电机之间是否通过接触器连接,这种回路设计里,一般变频器的启动信号和接触器的合闸信号为同一个,并且没有做延时,因为接触器主触点完全闭合需要一个时间,在此时间内,主回路未接通,但变频器已经启动了,就会触发变频器的输出缺相故障;因此需要先给接触器合闸信号,再延时给变频器启动信号,保证变频器启动之前,变频器和电机之间的连接是正常的,启动时就不会触发此故障
  4. 如果变频器输出端未接电机,或者出厂测试接的与变频器功率不匹配的小电机,启动时也会触发输出缺相故障,在不带电机测试的情况下,需要在4.5参数中将变频器的输出缺相故障暂时屏蔽,待测试完成以后,再重新激活输出缺相保护